Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ливанцов
При запуске ПЧ выскакивает ошибка 84 надо завтра запустить?
Danfoss Fc-051p18k.
Ka3ax
Цитата(Ливанцов @ 25.8.2016, 19:07) *
При запуске ПЧ выскакивает ошибка 84 надо завтра запустить?
Danfoss Fc-051p18k.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100486
DarkTurok
Уважаемые специалисты, подскажите куда порыться bestbook.gif что бы настроить на Danfoss fc51 3.0 кВт работу в реверсном режиме?

Двигатель работает на подаче щепы в теплогенератор и из-за разного размера щепы шнек иногда клинит.
Нужно что бы привод работал скажем 20 секунд в прямом направлении, потом останавливался и работал 5 секунд в обратном направлении - для освобождении от заклинивания.

Сейчас сделано по схеме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099 за что отдельное огромное спасибо gansales, но хочется все сделать автоматическом режиме smile.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(DarkTurok @ 23.10.2016, 11:51) *
Нужно что бы привод работал скажем 20 секунд в прямом направлении, потом останавливался и работал 5 секунд в обратном направлении - для освобождении от заклинивания.

Напрашивается контроль по моменту\превышению тока.. Повысился ток - переключил в реверс, выдержал 2-10 сек на пониженной частоте, и опять вперед... Вот только как в самом 51 выдержать этот интервал.. может придется какую релюшку времени поставить... ее контактами в реверс пускать АД.
Еще бы как то в это время лючок под бункером открывать, чтоб крупную щепку выбрасывать наружу, а не гнать потом её же опять по шнеку до следующего повышения момента, итак по циклу..
mr_Frodo64
Рыться в группе параметров 13 - Интеллектуальная логика. Можно устроить работу в таком режиме без применения посторонних элементов, только с помощью этой функции.
Suvuy
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.10.2016, 11:41) *
Напрашивается контроль по моменту\превышению тока.. Повысился ток - переключил в реверс, выдержал 2-10 сек на пониженной частоте, и опять вперед... Вот только как в самом 51 выдержать этот интервал.. может придется какую релюшку времени поставить... ее контактами в реверс пускать АД.
Еще бы как то в это время лючок под бункером открывать, чтоб крупную щепку выбрасывать наружу, а не гнать потом её же опять по шнеку до следующего повышения момента, итак по циклу..

Фс51 полностью сам справится с этим. есть у него таймера в логике. желательно сделать это на компьютере в MCT-10. Из меню частотника будет сложновато, а в программе несложно разобраться. даже если у вас нет преобразователя ЮСБ-485 чтобы подключится, можно в программе составить логику и вбить параметры вручную, которые она выставит в Группе 13.
Сергей Валерьевич
Цитата(Suvuy @ 24.10.2016, 10:22) *
Фс51 полностью сам справится с этим.

пока еще не попадал мне в руки... логика вполне реализуема и силами внутреннего ПЛК обычного частотника...
DarkTurok
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.10.2016, 11:41) *
Напрашивается контроль по моменту\превышению тока.. Повысился ток - переключил в реверс, выдержал 2-10 сек на пониженной частоте, и опять вперед... Вот только как в самом 51 выдержать этот интервал.. может придется какую релюшку времени поставить... ее контактами в реверс пускать АД.
Еще бы как то в это время лючок под бункером открывать, чтоб крупную щепку выбрасывать наружу, а не гнать потом её же опять по шнеку до следующего повышения момента, итак по циклу..


Очень тонкий момент ловли перегруза. Чреват срезанием шнека. Один раз уже варили.



Купил переходник USB-485, установил драйвера. Скачал уже МСТ-10. Вечером сяду разбираться с программой, а в четверг поеду крутить вживую.
Кстати, позвонили с колхоза - сказали что частотник слишком чувствительно реагирует на сигнал по 60.
Раньше они ставили на выходе блока управления сушкой уровень сигнала в 40% и при этом частотник выдавал 30 Гц, а теперь на выходе блока управления стоит 5% уровня сигнала, а частотник выдает 25 Гц.
Как уменьшить его чувствительность? Ну не считая установки резистора Ом эдак на 100 smile.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(DarkTurok @ 25.10.2016, 18:55) *
Очень тонкий момент ловли перегруза. Чреват срезанием шнека. Один раз уже варили.



Купил переходник USB-485, установил драйвера. Скачал уже МСТ-10. Вечером сяду разбираться с программой, а в четверг поеду крутить вживую.
Кстати, позвонили с колхоза - сказали что частотник слишком чувствительно реагирует на сигнал по 60.
Раньше они ставили на выходе блока управления сушкой уровень сигнала в 40% и при этом частотник выдавал 30 Гц, а теперь на выходе блока управления стоит 5% уровня сигнала, а частотник выдает 25 Гц.
Как уменьшить его чувствительность? Ну не считая установки резистора Ом эдак на 100 smile.gif

Чего то не понял... в чем проблема то? ну выставить чувствительность по перегрузу, к примеру: 18,5%, тормозить резко не надо,он и так почти стоит, выждать пару тройку секунд, плавно его назад, потом так же с выдержкой плавно вперед... скакнул момент - все по новой...
По поводу ОС .. у вас ПИД аль дискретно переключается скорость по сигналу?
Ну, в процессе работы в зависимости от сигнала скорость плавно меняется?
DarkTurok
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.10.2016, 19:56) *
Чего то не понял... в чем проблема то? ну выставить чувствительность по перегрузу, к примеру: 18,5%, тормозить резко не надо,он и так почти стоит, выждать пару тройку секунд, плавно его назад, потом так же с выдержкой плавно вперед... скакнул момент - все по новой...
По поводу ОС .. у вас ПИД аль дискретно переключается скорость по сигналу?
Ну, в процессе работы в зависимости от сигнала скорость плавно меняется?

Проблема с перегрузом в том, что двигатель с перемотки. И какой там номинальный ток приходится только гадать. При установке подбирался "на глаз".
Управление - ПИД. Скорость меняется плавно.

Цитата(mr_Frodo64 @ 23.10.2016, 12:08) *
Рыться в группе параметров 13 - Интеллектуальная логика. Можно устроить работу в таком режиме без применения посторонних элементов, только с помощью этой функции.

Что-то я наверное туплю.
В моей инструкции по программированию danfoss-vlt-micro-drive-fc51-programming-guide-rus.pdf_copy.pdf вообще нет группы параметров 13.
После 8 группы сразу идет 14-я.
Есть только упоминание в "перечне параметров".
Наверное надо искать более развернутый мануал.
Suvuy
Цитата(DarkTurok @ 25.10.2016, 21:18) *
В моей инструкции по программированию danfoss-vlt-micro-drive-fc51-programming-guide-rus.pdf_copy.pdf вообще нет группы параметров 13.

в этой все есть, .

И по поводу МСТ-10, может повторюсь. там кроме прямого доступа ко всем параметрам, в т.ч. групе 13, есть пункт SmartLogic, в котором в наглядном виде можно составить логику, а программа сама вписывает нужные параметры в 13 групу. Но почитать мануал все-таки стоит.

По поводу чувствительности входа 60 - смотрите группу параметров 6-2Х.
DarkTurok
Цитата(Suvuy @ 26.10.2016, 0:55) *
По поводу чувствительности входа 60 - смотрите группу параметров 6-2Х.


Спасибо, за инструкцию. во второй половине дня сяду читать.

По поводу чувствительности по входу 60 - я правильно мыслю что если я в 6.22 вместо 0,14 мА для нуля поставлю скажем 1 мА, то это значительно снизит чувствительность частотника к управляющему току по этому входу?
Suvuy
Цитата(DarkTurok @ 26.10.2016, 10:43) *
По поводу чувствительности по входу 60 - я правильно мыслю что если я в 6.22 вместо 0,14 мА для нуля поставлю скажем 1 мА, то это значительно снизит чувствительность частотника к управляющему току по этому входу?


ну не совсем. смысл таков: вам нужно знать какой диапазон выдается на частотник... 0..20 или 4..20 мА. Эти пределы вы записываете в параметры 6-22, 6-23. а в 6-24, 6-25 - соответствующие им значения частоты, предположим 0..50 Гц. Так он будет работать в полном диапазоне. Но если поставить вместо 50 - 25, то будет работать с вдвое меньшей чувствительностью. Что хочу сказать.. если будете менять значения мин/мах ТОКА то получите мертвые зоны. Если у вас приходит 0..20, а вы поставите 1..20, то в диапазоне 0..1 будет мертвая зона. Нефеншуй. Изменяйте значения частоты.
DarkTurok
Цитата(Suvuy @ 27.10.2016, 8:49) *
ну не совсем. смысл таков: вам нужно знать какой диапазон выдается на частотник... 0..20 или 4..20 мА. Эти пределы вы записываете в параметры 6-22, 6-23. а в 6-24, 6-25 - соответствующие им значения частоты, предположим 0..50 Гц. Так он будет работать в полном диапазоне. Но если поставить вместо 50 - 25, то будет работать с вдвое меньшей чувствительностью. Что хочу сказать.. если будете менять значения мин/мах ТОКА то получите мертвые зоны. Если у вас приходит 0..20, а вы поставите 1..20, то в диапазоне 0..1 будет мертвая зона. Нефеншуй. Изменяйте значения частоты.

Спасибо за растолкование smile.gif
В принципе, путем подбора я определил, что оптимальным током 0 оказался 7 мА.
6.23 не трогал. При этом на управляющем компьютере при уровне в 30% частотник выдавал 5 Гц. При 80% частота уже была в 50 Гц.
Получается немного сузился диапазон регулировок, но в нашей задаче это некритично.

P.S. Кстати если кому интересно о решении вопроса реверса. Пошел другим путем, вернее путем "с другой области знаний" - лопастной шнек поменяли на витой типа пеллетного и он перестал клинить.
лоцман
Всем привет. а существует ли вообще в природе,в свободном доступе схема эл-кая, принцип-ная на FC-051 ? это первое.
Второе- можно ли при снятом сгоревшем SEMIKRONE подать питание DC530-550v на электросхему, чтобы проверить её состояние и
"мозги" контроллеров, прежде чем суетиться в поисках IGBT-модуля. Или такое подключение приведёт к ещё более серьёзным последствиям. Кое-что из компонентов [ bcp 52, bcp 55,bc807-16, bc817,bav99,резисторы] по уравлению по отрицательной шине пришлось заменить - тоже вылетели. А то потратишься на SEMIKRON, а в итоге надо было новый ПЧ сразу брать. Уменя он на 11Квт, существенная покупка. Жду советов.

mr_Frodo64
Цитата(лоцман @ 11.11.2016, 22:26) *
Всем привет. а существует ли вообще в природе,в свободном доступе схема эл-кая, принцип-ная на FC-051 ? это первое.
Второе- можно ли при снятом сгоревшем SEMIKRONE подать питание DC530-550v на электросхему, чтобы проверить её состояние и
"мозги" контроллеров, прежде чем суетиться в поисках IGBT-модуля. Или такое подключение приведёт к ещё более серьёзным последствиям. Кое-что из компонентов [ bcp 52, bcp 55,bc807-16, bc817,bav99,резисторы] по уравлению по отрицательной шине пришлось заменить - тоже вылетели. А то потратишься на SEMIKRON, а в итоге надо было новый ПЧ сразу брать. Уменя он на 11Квт, существенная покупка. Жду советов.

ТАК-ТО НАДО Б НОВУЮ ТЕМУ СОЗДАТЬ...
1. Не обязательно "мозги" через "силу" запитывать, можно от 24 VDC.
2. А почему не через ~400В, а через 540VDC? Потому что 3 фазы нет?
3. Попробуй подай через лампочку 100Вт.
господин А
Цитата(лоцман @ 11.11.2016, 22:26) *
Всем привет. а существует ли вообще в природе,в свободном доступе схема эл-кая, принцип-ная на FC-051 ? это первое.
Второе- можно ли при снятом сгоревшем SEMIKRONE подать питание DC530-550v на электросхему, чтобы проверить её состояние и
"мозги" контроллеров, прежде чем суетиться в поисках IGBT-модуля. Или такое подключение приведёт к ещё более серьёзным последствиям. Кое-что из компонентов [ bcp 52, bcp 55,bc807-16, bc817,bav99,резисторы] по уравлению по отрицательной шине пришлось заменить - тоже вылетели. А то потратишься на SEMIKRON, а в итоге надо было новый ПЧ сразу брать. Уменя он на 11Квт, существенная покупка. Жду советов.

Ремонтная документация на пч Веспер (расписана технология диагностики и ремонта):
http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._040H_v_1_0.pdf
Из полезного:
устройство для получения 540V DC
устройство проверки силовых модулей
проверка импульсов управления IGBT
vin51
Здравствуйте.Есть ПЧ Danfoss Vlt Fc51 при работе почему-то прыгает частота-но через какое то время все устаканивается.В настройках задана макс .частота 50Гц но на дисплее высвечивается 50.7Гц.Так же очень чуствительный потенциометр-чуть задел и сразу 10 Гц снял.Бывает так крутанул его до упора, но он встает, где то на 46Гц.А бывает и на 50 встает.Короче геморой какой то с выставление частоты через потенциометр.Может где то эта чуствительность регулируется?Кто нибудь встречался с этим?Частоник новый только что из коробки.До этого имел дело с Китайскими ENC так там все тип-топ в этом плане, а тут бренд-почему так?почему так несправедлив этот мир?Купился на бренд и на тебе.
Pawel
Потенциометр скорее всего полное г.... и надо его менять. Попробуйте подключить внешний потенциометр на клеммы.
Китайские ПЧ ничем не хуже FC 51,а некоторые и получше будут. Хотя кто вам скажет что ваш FC 51 не китайский?
Евген_380V
Цитата(vin51 @ 21.12.2016, 21:03) *
Здравствуйте.Есть ПЧ Danfoss Vlt Fc51 при работе почему-то прыгает частота-но через какое то время все устаканивается.В настройках задана макс .частота 50Гц но на дисплее высвечивается 50.7Гц.Так же очень чуствительный потенциометр-чуть задел и сразу 10 Гц снял.Бывает так крутанул его до упора, но он встает, где то на 46Гц.А бывает и на 50 встает.Короче геморой какой то с выставление частоты через потенциометр.Может где то эта чуствительность регулируется?Кто нибудь встречался с этим?Частоник новый только что из коробки.До этого имел дело с Китайскими ENC так там все тип-топ в этом плане, а тут бренд-почему так?почему так несправедлив этот мир?Купился на бренд и на тебе.

возьмите потенциометр не 4,7 кОм, а 10 кОм. будет менее "чувствителен" и диапазон регултровки больше
vin51
Спасибо за ответы.Естественно я тоже подумал сразу на потенциометр, но была мыслишка и про-что то другое.Вообщем здесь же на форуме прочитал как у одного человека было нечто похожее он регулировал время компенсации скольжения-я сегодня тоже попробывал этот параметр отрегулировать -чуть добавил время,Стало лучше(менее чувствительнее), но как было 50.7Гц так и осталось(хотя задано ровно 50.00).Думаю так и оставлю.
Suvuy
50.7 - это следствие векторного режима VVC+ пар 1-01. Таким образом частотник компенсирует скольжение двигателя. Можете быть уверены что скорость вращения вала отвечает 50 Гц питания.
123543
Подскажите!!!
Есть насосная установка на 3 насоса. И ПЧ FC51
Работала нормально. Что то произошло и работать перестала. Запускается в ручном реежиме 1 насос (там где на ПЧ установлен экран). Если переставлять экран на другие ПЧ то запускается другой соответственно.
При вводе в авто режим мигает экран управления на самом щите и установка выключается вплоть до УЗО.
Показывает ошибка 8 - понижение напряжения.
Сброс до заводских настроек никаких изменений не дали.
Все релюхи рабочие. На внешний щитовой экран заходит 220В.
Есть подозрение что дело все во внешнем модуле т.к. когда с ПЧ на него приходит ток после включения авто режима, он все отсекает.
В чем проблема может сталкивался кто?
123543
вот сам ПЧ
По самые по...
Х.з., может там, в автомате, считается ресурс, анализируется и программа перестает подавать управление, а в ручном режиме этого нет.. huh.gif Скока лет работала в автомате?
123543
все новое
летом запускали

первый справа белый автомат от вентилятора охлаждения шкафа
следующий - от внешнего блока.
Если запускать на выключенном автомате от внешнего блока - включается только один насос в ручном режиме.
Авто режим не включается. Включаешь второй автомат и авторежим - на секунду вспыхивает табло внешнего блока и все обесточивается с ошибкой 8.

Охх как бы не хотелось проблем в мозгах этой басурманской машины...
Decimbrut
Вопрос следующий, заранее спасибо....
Подключаю FC51 для управления насоса водоснабжения по сигналу датчика давления. Не могу понять..каким образом реализуется переход в "спящий" режим после выполнения задания и работы на минимальной частоте. Какая группа параметров или параметр отвечает за функцию входа в спящий режим..
Suvuy
Никакая группа за это не отвечает, ибо нет ее у ФС51. Но есть небольшой логический контроллер. на нем можно сделать подобие спящего режима. Вроде работает. пару раз делал. Даю проект, где это реализовано. Правда переход осуществляется не по частоте а по давлению, но все можно поменять. Смотрите на 13ю группу параметров SmartLogic.
Decimbrut
Извините за невежество...но можно ли этот файл в другом формате отправить? убил час на установку различных программ на комп для просмотра файла с расширением ssp... и результат не получил
По самые по...
Цитата(Decimbrut @ 10.2.2017, 16:14) *
Извините за невежество...но можно ли этот файл в другом формате отправить? убил час на установку различных программ на комп для просмотра файла с расширением ssp... и результат не получил


Тут смотрите, стр.28, 29
Decimbrut
Добрый день!. Спасибо за параметры Овена. Частотник настроен на поддержание насосом с обратной связью по датчику давления в системе (3.2 бар). Проблема с организацией режима сна и режима пробуждения.
Настройка логического контроллера выполнена согласно конфигурации из примера Овен.
За исключением ошибки в 11. (просьба. посмотреть эту ошибку)

Задание в параметре 3-10 установлено 20% шкалы (0-16) что соответствует в моем случае давлению 3.2 бара.

Заданы уставки компараторов следующие:
13-12(0)- 3.0 бар ( насколько я понял в барах уставки, а не в процентах от задания?)
13-12 (1) - 35 гц ( " режим сна")
13-12(2) - 2.2 бар (давление "пробуждения").
Все остальные параметры логики согласно примера.

В итоге...при давлении больше 3 бар и при частоте 35 насос "молотит" не входя в сон...хотя SLC согласно логики 13-11 должен вывести в режим останова.
где искать ошибку?

В параметре 13-01 - по умолчанию значение 39 (команда пуска)...
Спасибо за помощь...
По самые по...
Цитата(Decimbrut @ 11.2.2017, 16:08) *
где искать ошибку?

В параметре 13-01 - по умолчанию значение 39 (команда пуска)...
Спасибо за помощь...

как включается частотник, так и ставьте. Если по дискретному входу, то ставьте по выбранному входу (обычно вход18)
Decimbrut
Насколько я понял..если 18 клемма (импульсный пуск) то установить..параметр 33..(запуск SLC на цифровой вход 18)?
и, соответственно, останов, на цифровой вход 19..так я понимаю? здесь собака порылась? в том, что SLC не выполняет событие останова и пуска так, как оно задано не правильно?
Suvuy
Цитата(Decimbrut @ 10.2.2017, 15:14) *
Извините за невежество...но можно ли этот файл в другом формате отправить? убил час на установку различных программ на комп для просмотра файла с расширением ssp... и результат не получил


в архиве файл проекта для программы MCT-10. Извините, что не сказал сразу.
Decimbrut
Всем спасибо за поддержку...SLC не отключал на 35Гц насос в соответствии с логикой всего лишь из за уставки частоты со знаком минус!!!)))..не досмотрел "черточку" вместо плюсика вверху..сегодня обнаружил ..после двух дней мытарств)))
vin51
Цитата(vin51 @ 22.12.2016, 18:04) *
Спасибо за ответы.Естественно я тоже подумал сразу на потенциометр, но была мыслишка и про-что то другое.Вообщем здесь же на форуме прочитал как у одного человека было нечто похожее он регулировал время компенсации скольжения-я сегодня тоже попробывал этот параметр отрегулировать -чуть добавил время,Стало лучше(менее чувствительнее), но как было 50.7Гц так и осталось(хотя задано ровно 50.00).Думаю так и оставлю.

ан нет не все так радужно оказалось,дело было в потенциометре, пришлось все таки перевести задание частоты на кнопки.
bas73
Добрый день.
При запуске ПЧ fc51 замыкаем клемму 12+29. ПЧ выставляет частоту 57Гц. Настройки:
3-00 - 0
3-02 - 0
3-03 - 50
3-10 - 0
3-11 - 50 Гц
3-12 - 0
3-15 - 0
3-16 - 0
3-17 - 0
5-13 - 14

Если параметр 3-11 - 45 Гц то выходная частота - 50.0 при этом частота прыгает 50.0 <-> 50.2!

Где может происходить наложение задания?
vaaccoom
День добрый господа
столкнулся вот с какой пробемой
есть барабан, он на приводе через частотник, задача сделать разные скорости вращения при реверсе, реверс - ручной, а вот как добиться разности скоростей(((
о пробеме - рою колодец, вверх- немного медленней подъем, вниз - можно и повеселей

перечитал данную ветку... увы
Suvuy
Цитата(vaaccoom @ 7.3.2017, 17:41) *
День добрый господа
столкнулся вот с какой пробемой
есть барабан, он на приводе через частотник, задача сделать разные скорости вращения при реверсе, реверс - ручной, а вот как добиться разности скоростей(((
о пробеме - рою колодец, вверх- немного медленней подъем, вниз - можно и повеселей

перечитал данную ветку... увы


Вам поможет изучение параметров 3.10 - это массив из 8ми фиксированых скоростей. и параметры 5-10 - 5-15 - это програмирование цифровых входов. Нужно взять еще один вход, к примеру 19. Логический 0 на нем - будет первая скорость. 1 - вторая. в 5-11 ставим значение [16] - бит 0 выбора предустановленного задания.
Теперь: когда на 19м - 0 -- будет крутится со скоростью из 3-10.0.
когда на 19м - 1 -- будет крутится со скоростью из 3-10.1.
Ну и в парр. 3-15 -- 3-17 нужно установить нули. чтобы брало задание из массива 3-10.
vaaccoom
очень спасибо!!!
да , за 2 дня и я немного начал понимать что по чем, но Ваши слова добавили уверенности, буду мучать)))
Спирт
Цитата(gansales @ 8.11.2011, 10:29) *
Асинхронники такой маленькой мощности вообще проблематично крутить на низких оборотах.
Как можно решить эту проблему ?
Установить обратную связь по скорости (энкодер на 33 вход).

Где можно почитать какой энкодер можно поставить?
Взводатор
Цитата(BROMBA @ 7.10.2013, 8:32) *
Через контроллер пуск и останов по шине Modbus осуществляется посредством записи в регистр слова состояния набора из 16 бит командой write holding register. См. на форуме описание и картинки.
Управление заданием осуществляется записью в соответствующий регистр слова, содержащего новое значение задания в гексадецимальной кодировке. См. на форуме описание и картинки.
"плавающая уставка" - текущее задание регулятора, изменяемое "на ходу".

А можно просто указать номера параметров-регистров?
Где-то в недрах форума нашел адрес "слова управления" - 50-00, о котором в мануалах ни словом, ни духом. О наличии самого слова и его формате информация есть.
Так само обыскался уже адресом и форматом "слова задания" - вот тут полная тишина. К сожалению формулировка " См. на форуме описание и картинки." не облегчает поиски.
mr_Frodo64
Цитата(Взводатор @ 9.1.2018, 19:45) *
К сожалению формулировка " См. на форуме описание и картинки." не облегчает поиски.

Вы в курсе, что некая отечественная компания производит ПЧ, которые являются полным аналогом вышеуказанного? Так вот на их сайте предостаточно разнообразной информации на чистом русском языке с примерами. Может и на эту тему...
Взводатор
Да, в курсе и изучаю ее документацию - описано более внятно, чем у Данфосса, хотя сверка с первоисточником просто необходима и уже выявила несколько расхождений. В основном это касалось разрядности регистров и множителей.
Вот только что нашел нечто похожее на то, что нужно - изучаю.
Взводатор
Формата слова задания так нигде в явном виде и не нашел. Есть упоминание о "гексадецимальном формате" этого слова, однако выяснилось, что это не так.
Результаты поиска методом тыка:
Параметр 50-01, номер регистра 50010, адрес регистра 50009:
Максимальное значение, которое принимает регистр - 16384, что соотвествует 100% от задания в параметре 3-03. Скорость (частота), соответственно, задается в процентах от этого значения.
mr_Frodo64
Всё верно. 100%=16384=4000h
xeck
Дилетантский вопрос, т.к. с частниками дел не имел.
Есть FC 51 который управляет вентилятором драйкулера, ОС он получает от датчика температуры с норм. выходом 4-20 мА. Введены: параметры двигателя, источник ОС , параметры ПИ-регулятора, установлены пределы ОС, управление - в замкнутом контуре, стоит перемычка между клеммами 12-18 (т.к. без неё не включается), режим "Auto On". Остальные значимые параметры нетронуты.

Всё прекрасно управляется, но через некоторое время было замечено, что при частоте 0 Гц на мотор всё равно подается номинальный ток (16-14 Ток двигателя) и напряжение 11В (16-12 Напряжение двигателя), двигатель при этом немного гудит. Если при 0Гц нажать кнопку OFF/Reset на панели, напряжение на двигателе пропадает. Т.к. двигатель включается редко (особенно зимой), как я понимаю, нахождение в таком режиме двигателя и ПЧ нежелательно.

Игры с параметрами: 1-72 Функция запуска и 1-80 Функция при останове - не дали никакого результата. Что установки по умолчанию - Выбег, что Функция при останове > Удержание пост. током (0%) - все равно на выходе номинальный ток двигателя и напряжение 11В. Непонятно в чем загвоздка.

Или нужно убрать перемычку между 12-18 контактом и как-то подавать/снимать на 18 клемме напряжение, через аналоговый/цифровой выход 42?
Или нюанс управления в чем-то другом?

Заранее спасибо за подсказки.
LordN
надо играть параметрами минимальная скорость и остановка.
По самые по...
Цитата(xeck @ 3.2.2018, 19:28) *
Дилетантский вопрос, т.к. с частниками дел не имел.
...при частоте 0 Гц на мотор всё равно подается номинальный ток (16-14 Ток двигателя) и напряжение 11В (16-12 Напряжение двигателя), двигатель при этом немного гудит.
...Непонятно в чем загвоздка.

...
Или нюанс управления в чем-то другом?

Заранее спасибо за подсказки.


Если команда стоп не поступила, то двигатель находится в состоянии начального намагничивания.
Читайте инструкции, параметр 1-52..
mr_Frodo64
Всё верно!.
Установите минимальную частоту не 0Гц, а чуть выше. Оно вам и электричество сэкономит )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.